schermare il termostato

Messaggio da ale » 17 dic 2012, 16:32

sul manuale della mia caldaia c'è scritto che per il cavo del termostato è meglio usare un cavo schermato con la schermatura collegata a terra.
ora, naturalmente, chi ha fatto l'impianto ha usato un cavo normalissimo non schermato.
adesso sono iniziati i disturbi, se collego certi trasformatori, tipo quello dell'hard disk firewire, ogni tanto il termostato lampeggia e da errore di connessione...
prima ti tirare via il doppino del termostato e cambiarlo con uno schermato, posso fare qualche altra prova secondo voi?
a me viene in mente il toroide di ferrite. è efficace per questi disturbi?
il doppino è fatto col cavo della corrente, multifilo di rame. su quel doppino passa l'alimentazione del termostato ed anche il segnale.
la caldaia e il termostato sono della saunier duval.
E pluribus unum

Avatar utente
oMAR
GranGianGnomo
Messaggi: 2448
Iscritto il: 11 lug 2001, 12:49
Contatta:

Re: schermare il termostato

Messaggio da oMAR » 17 dic 2012, 17:40

l'applicazione del toroide la fai a costo zero, stacchi un attimo i due fili ci fai un paio di giri attorno ed è fatto... quindi
vale la pena provare...

Probabilmente hai il bus della caldaia che corre insieme ad un cavo 220V per avere questi problemi...
1) tu sei normale (quanto mi costa ammetterlo)[vava]
2) un palo nel culo è peggio solo di 2 o più pali nel culo [un cervello sempre più bruciato]
3) Sono gestionale. Sono geneticamente incoerente

4) Siamo in Italia, mica in un paese civile... [pensiero condiviso e condivisibile]
5) Se in un primo momento l'idea non è assurda, allora non c'è nessuna speranza che si realizzi [A. Einstein]

Avatar utente
gdeber
GranGianGnomo
Messaggi: 1547
Iscritto il: 13 set 2001, 10:40
Località: Rivolta d'Adda
Contatta:

Re: schermare il termostato

Messaggio da gdeber » 18 dic 2012, 08:07

io ho quello schermato che passa con la 220 e non ho avuto problemi finoral.
Comunque, scusate l'ignoranza, ma il toroide non andrebbe, lungo il cavo, dove c'e' la fonte del disturbo? oppure e' efficace in qualsiasi punto?

[postedit]
Ok la ferrite va bene nel punto di alimentazione, Mi sono gia' fatto rispondere dal mio collega elettrotecnico.
[/postedi]
***L'assembler è alla base dell'universo®***
http://www.mecheros.it

Avatar utente
ale
Mac
Messaggi: 6797
Iscritto il: 27 apr 2001, 20:31
Località: Romanengo
Contatta:

Re: schermare il termostato

Messaggio da ale » 18 dic 2012, 11:55

ma uno solo di toride oppure uno al termostato (o CronoComando come lo chiama la Saunier Duval che fa molto molto fico) e uno alla caldaia?
e poi, dove li trovo i toroidi? li avranno alla GiBiCi?
sono tutti uguali? un solo giro attorno o più? :)
E pluribus unum

Avatar utente
gdeber
GranGianGnomo
Messaggi: 1547
Iscritto il: 13 set 2001, 10:40
Località: Rivolta d'Adda
Contatta:

Re: schermare il termostato

Messaggio da gdeber » 19 dic 2012, 08:52

ma scusa, non fai prima a prenderti un tot di metri di cavo di rete schermato?
***L'assembler è alla base dell'universo®***
http://www.mecheros.it

Avatar utente
ale
Mac
Messaggi: 6797
Iscritto il: 27 apr 2001, 20:31
Località: Romanengo
Contatta:

Re: schermare il termostato

Messaggio da ale » 19 dic 2012, 13:10

Potrei. Però è uno sbatti togliere trenta metri di cavo e farlo ripassare quando magari basta l'anello di ferrite...
E pluribus unum